主题:请教有关S7-300的置位复位指令的使用
点击:3435 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
greatgt
请问我如果想要置位或复位M0.5能否直接使用S M0.5或R M0.5这样的语句,这样的语句对吗,如果不对还请大家纠正。
最后修改:
2008-5-17 16:12:03
08-05-17 16:08
1楼
编辑
引用
管理
klj2000
直接用梯形图不就可以了吗!!!!!!
08-05-17 21:14
2楼
编辑
引用
管理
robertjml
greatgt:
1. 如果你想要无条件的置位或复位M0.5, 则需要:
SET
= M0.5 // 置位
CLR
= M0.5 // 复位
2. 如果你想要有条件的置位或复位M0.5, 则需要:
A DB1.DBX0.0
S M0.5 // 置位
A DB1.DBX0.1
R M0.5 // 复位
08-05-18 01:08
3楼
编辑
引用
管理
greatgt
哦,这样,谢谢楼上兄弟的解答