登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电机正反转问题
点击:999 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
fancyha
昨天上班时操作工说一变频的给粉机时儿反转时而正转,当然我没有去看,其它师傅去看了,回来我问了,他们说可能是变频器坏了,可后来电修的来处理时发现是电机进线断了一根造成缺相,接好后就正常了,
我想问下为什么缺相会时儿反转时儿正转,是不是粉堵转造成的,
不明白中,望各位不吝赐教
08-05-13 22:35
1楼
编辑
引用
管理
想想看
断相后变成了单相电机,单相电机的旋转方向是不确定的,取决于启动时那一方向的力大。
08-05-16 21:55
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这样很容易烧毁;
08-05-17 09:13