登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:网吧总空气开关跳闸

点击:3205 回复:9

我的网吧内有70台电脑,前一段早晨总空气开关跳了一次,开关手柄在中间位置,需拉下来才能合上,当时下了一点小雨,肯定不是过载,就几个人上网,今天天气有点热,没有下雨,又跳了一次,上网的人也不多.怎么回事啊??平时人满也不跳.
08-04-29 13:52
是不是告诉你原因以后我们就可以去你那里免费上网呀?
08-04-29 14:26
估计跟你网吧布线有关,有接头的地方没包好,导致短路.
08-04-29 14:48
在哪里?近的话我可以帮你看看.
08-04-29 15:11
来个专业的好不好
08-04-29 20:27
这种情况是软故障,天气潮的时候也可能跳,不知你的空气开关是否带漏电保护,初步判断是线路或设备漏电,其次是否有轻微火线对地短路情况,时间一长就发热跳闸.
08-04-29 21:52
个人感觉是天气潮湿,漏电开关的问题~大多是没有包好接头!
漏电开关就是经常带来这种麻烦!
没有办法要安全就只能够这样了
08-04-29 22:24

引用 银河网吧 在 2008-4-29 20:27:00 发言【内容省略】

非常不满你这个话!
拒绝回答你的问题!
08-04-30 11:25
是不是告诉你原因以后我们就可以去你那里免费上网呀?
潮湿啊..
08-05-07 17:18
说话讲点方法!
08-05-07 21:25