登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:交流变直流整流后如何选择滤波电容

点击:10381 回复:10

各位师傅们,我遇到了这么一个问题:
 我用380V变220V的隔离变压器变压后,用整流桥把220V的交流变整成了220V的直流,这时用万用表量直流电为235V,这时我在直流端并了一个200UF的电容,直流电压一下就到了381V,换了更小的电容及更大的电容,都是这个情况,我有点搞不懂了,请问这时怎么回事啊?还有请问如何计算整流后的滤波电容的容量啊,(我配的那个电容是在电子市场问卖电容的老板的)。
08-04-17 13:08
电压需要在带负载的条件下测量,没有负载电容会提供虚电压。但是你提供的数据好像有点高,你带负载测试看看
08-04-17 13:53
很正常 没有接负载 电容的电压是峰值电压
08-04-17 18:38
负载是一个仪表,工作电源为:直流220V,由于没有直流电压,所以我用了一个隔离变压器+整流桥,变成了220V直流,但效果不理想,所以想并一个电容,但并了电容之后,直流电压达到了381V(万用表测量值),由于担心电压过高烧坏仪表,所以我不敢接上仪表啥。请问还有什么方法没有啊?谢谢了!
08-04-17 21:18
并上电容后电压肯定要升高,好像是并之前的1.4倍
08-04-18 21:48
哪请问各位师傅:
以我现在的设备,如何能得到直流220V呢,没有电容交流成份太大,不行啊.
08-04-18 22:38
一般滤波后空载时电压偏高的
08-04-19 15:43
哪请问,现在直流是381V,对额定电压为直流220V的仪表有没有影响呢,电压是不是高的太多了啊!
08-04-19 19:35
是1.4倍你可以用RC派型滤波电路加稳压电路
08-04-19 20:12
我正在考虑用RC型,先加一个电阻降压,再滤波,
08-04-19 22:26