登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:请教高手西门子300数据显示不正确,谢各位支持,现在好了
点击:1927 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
sshbdws
西门子300数据显示不正确,两线制压力变送器4-20MA输出入模块,应该是-27648+27648而现在显示32768,有时还闪几下正常值,压力变送器也换过了,模块也换过了,也是不行,安装时正常用了有3-4个月后出现故障
最后修改:
2008-4-22 11:53:09
08-04-06 17:09
1楼
编辑
引用
管理
qiqielf
将输入通道值PIW数据格式改为INT,显示36584格式为WORD,其实为一个负值,实际值为-28952,估计是信号线正负接反了。
08-04-06 19:33
2楼
编辑
引用
管理
dzb813
首先确定仪表用的是两线制,既模块直接给变送器供电,并且采集通过这两根线采集信号,
再者你模块背面的量程卡是否插的是两线制接法?
还有正负极性是否正确?
如果,如果还不行???那就没折了!估计是变送器或模块故障,还是干扰太强了?----
08-04-07 14:43
3楼
编辑
引用
管理
robertjml
快速检查的方法如下:
1. 使用万用表, 测量两线制压力变送器上的两端子, 是否有24VDC!
2. 使用万用表(拨至mA电流档), 将压力变送器的两根线全部从接线端子排处拆开, 把万用表的红黑表笔串联进去之后, 是否能读到mA电流!
3. 若根本读不到正常的mA电流, 则把万用表拨至电阻档, 测量一下压力变送器的阻值, 是否开路或者短路!
4. 若能读到合理的mA电流, 则问题出在模拟量输入通道. 你可以使用信号发生器, 将其连接到模拟量输入通道. 给出4mA, PLC是否为0; 给出12mA, PLC是否为13824; 给出20mA, PLC是否为27648.
08-04-07 22:03
4楼
编辑
引用
管理
robertjml
干扰的因素也要考虑一下:
1. 压力变送器的两芯线是否为屏蔽电缆?
2. 屏蔽电缆是否单端接地?
3. 即便使用了屏蔽电缆, 该压力变送器的信号线是否和电机的动力电缆分开铺设?
08-04-07 22:08
5楼
编辑
引用
管理
sshbdws
24伏是有,电流用万用表也正常,用信号发生器时只要超过13毫安就不正常了显示32768,在小于13毫安就显示正常
08-04-12 16:46
6楼
编辑
引用
管理
sshbdws
用的是屏蔽线,接地也有
08-04-12 16:47
7楼
编辑
引用
管理
sshbdws
谢谢各位的支持,把10和11短接就行了
08-04-22 11:33
工控新闻
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
MX-System Designer
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
更多新闻资讯