我手下一台西门子440系列变频器在常时间(约十几小时)不运行后,每次启动总不行,只要拉掉变频器电源后,就能正常运转。每次如此,苦不堪言,还望各位高手出手相救!
变频器功率为5.5Kw,由S7-400通过以太网控制。变频器电源一直是不停的。
04-04-16 22:25
1楼
编辑
引用
管理
yeren
不明白
04-04-24 10:00
2楼
编辑
引用
管理
心情
是不是设置上有问题呢
04-04-24 12:47
3楼
编辑
引用
管理
小电工
设置上应该没有问题,因为我只要拉闸后,再送电后就可以了,其它不需要做什么,西门子公司派人来修其它东西时,我顺便问过,回答是,“说不清+不可思议!”
有哪路高手愿助小弟一臂之力!
04-04-24 19:24
4楼
编辑
引用
管理
魏黎明
它能显示故鄣码。看不出来吗
04-04-26 20:26
5楼
编辑
引用
管理
yanli7234
换一台看看。
04-04-26 21:14
6楼
编辑
引用
管理
wmwa
通讯控制吗?
是不是脉冲封锁了,程序中按先发停止控制字再启动的顺序了吗