登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:[讨论]直流线圈的要不要并联二极管

点击:58282 回复:163

绝对该加,hsis在17搂的图非常好。
用晶体管输出的PLC时,如果不加,试试就知道厉害了。
04-08-19 02:24
我做板子从来都加
04-08-19 10:10
加+++
这么简单的问题也问得出口?
最后修改:2024/11/28 16:20:50
04-08-19 21:11
可千万别加反了极性啊,会死人的,呵呵
04-08-19 23:23
应该加呀!不过我们使用的设备上好多都没有,频繁动作的没有什么问题,可是有一个不怎么动作频繁的地方经常出故障。设备使用的都一样,老是感觉机械上有问题似的
04-08-20 09:26
加加加加
04-08-20 09:31
一定要加
04-08-20 19:01
怎么还有人在讨论这么久以前问的问题
当PLC的触点连接的是电感性元件的时候,应该并接一个阻容电路,对触点进行缓冲保护。
当PLC的触点连接的是电容性元件的时候,才并接二极管。
怎么大家都说接一个二极管???搞不懂
04-08-20 19:50
哎,38楼还是没搞懂,尽管这个问题已经提了很久,尽管这个问题很“初级”,这是一个基础知识。既简单又重要呦。
对于电感线圈而言,有交流的也有直流的,作为开关量的通断,线圈两端并联吸收元件是必须的。直流的线圈并续流二极管,交流的线圈并阻容元件。没有这些吸收元件,就会出现象17楼的哥们所出示的图中右面那个情况,严重时会损坏线圈、开关电路中的元件。
04-08-20 20:31

引用 kdrjl 在 2004-8-20 20:31:00 发言【内容省略】

Sorry,是我搞错了。应该是直流和交流之分,谢谢39的前辈提醒
救了小弟手上正做的一个项目。
我把最基本的东西都忘了,晕死
04-08-20 20:50