主题:[讨论]直流线圈的要不要并联二极管

点击:58282 回复:163

大家都知道,流经线圈的电流变化时,线圈会产生自激电压来抑制电流的变化,
当线圈中的电流变化越快时,所产生的电压越高。
在工程中,PLC驱动24VDC中间继电器(或者其他直流线圈)时,要不要并联一个二极管来消除自激电压?
如下图所示
附件
最后修改:2004-4-15 11:15:58
04-04-15 11:14
道理上应该加,您自己看着办吧......
04-04-15 13:07
看看你所控制的直流中继吸合和断开的时间小于一秒的建议就要加
04-04-15 14:45
我用的时候总是加的,有好处的
04-04-15 17:55
此二极管是续流用的,一般就叫续流二极管,加上后对PLC的触点有好处。
04-04-15 20:30
按要求动作频繁的话就加。
04-04-15 20:42
加!
04-04-15 22:57
当然是加啦。保护触点啊
04-04-17 16:26
5楼的说的对,要加续流二极管
04-04-18 08:08
汤工?