主题:请教!想调试变频器,用逆变电源行吗
点击:2281 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
xu9742
想调试变频器,可没有三相380电源,想用逆变电源行吗?
最后修改:
2008-3-6 9:03:10
08-03-05 20:19
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
如果不带马达用单相电源都可以。
08-03-05 22:20
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
可以,但是逆变电源的输出电压和频率必须符合变频器输入的要求。
08-03-06 21:26
3楼
编辑
引用
管理
xu9742
“但是逆变电源的输出电压和频率必须符合变频器输入的要求”
具体的要求是什么呀?
正弦波输出? 50HZ?
08-03-06 21:51
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
xu9742
在 2008-3-6 21:51:00 发言
【内容省略】
电压等级、频率范围、波形畸变率只要符合变频器的进线要求即可。其实真没必要。直流母线直接带动逆变器输入,即可。只要符合逆变气得直流母线电压要求。
08-03-09 12:10
5楼
编辑
引用
管理
530211485
不带马达用单相电源220变380的变压器可以了
08-03-13 20:54
6楼
编辑
引用
管理
xu9742
谢谢
08-04-20 22:04
7楼
编辑
引用
管理
xu9742
有人试过吗?
08-04-20 22:05
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
xu9742
在 2008-4-20 22:05:00 发言
【内容省略】
直流共母线的技术术语成熟且广泛使用的技术,不用怀疑。将两个变频器得直流母线对接,即可实现供电。
08-04-27 14:22