登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:西门子440变频器问题请教
点击:1386 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
cewei888
打算用西门子440变频器的继电器输出做一个故障输出,用的是21,22两个端子,参数设置为P0732设为52.3为什么变频器一接通电源,21,22这个常开点就闭合??难道是有故障时才打开吗?请高手解释一下。谢谢
08-01-14 16:04
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
是的!作为故障信号,应该是断电保护,这是一个定律,比如突然的断电,也是一种故障。如果是故障时闭合,那就不行了。因为电都没了,怎么闭合?所以,正常状态触点闭合,故障状态触点打开。这是故障保护逻辑关系的规矩。OK?
08-01-15 00:52
2楼
编辑
引用
管理
cewei888
那应该怎么选用440变频器的故障点,用继电输出的常开点的话怎么一通电就闭合??参数我查了手册没有错误呀
08-01-15 09:26
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
cewei888
在 2008-1-15 9:26:00 发言
【内容省略】
你没明白吗?正常状态,触点就该闭合的。故障时候,触点断开。
08-01-15 12:42
4楼
编辑
引用
管理
flysun158
楼上说的很对,其他变频器也是这样设计的。
08-03-03 16:50
5楼
编辑
引用
管理
flysun158
你设计的时候把控制回路的逻辑换下就可以了
08-03-03 16:51
工控新闻
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
更多新闻资讯