主题:SF故障
点击:1148 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
筱
我用S7-315与EM277通讯 ,偶尔会出现cpu系统故障:sf灯亮,plc停机,断电后重启就正常。大家帮帮,是什么原因.谢谢
最后修改:
2008-1-6 6:36:27
08-01-06 06:36
1楼
编辑
引用
管理
yanjun5271
SM331 SF灯亮表明硬件故障。可能的原因如下:
1.模板所需24VDC电源未正确接入;
2. 前连接器未插到位;
3.总线连接器未连好;
4.量程卡所插的方向与HW Config中的设置不符;
5.有硬件中断或诊断中断产生(断线、超限),等等。
08-01-06 06:58
2楼
编辑
引用
管理
dzfa
查看故障信息中的停机故障信息,会有停机原因的说明.
自己看不懂可以贴上来让大家一起分析
08-01-06 11:22
3楼
编辑
引用
管理
yjg1019
通讯故障,需要维修或技术咨询请联系我 。010-62894157 余工