登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:[求助]
点击:778 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
zjb868
以前用两根(3×185+1×95)平方mm的电缆做电源线;由于要增大负荷现在用3根(3×185+1×95)平方mm的电缆;也就是每相一根,在还没有增大负荷的情况下,比之增加电缆之前电压降反而大了20多伏,请指教是什么原因造成这一现象的?
08-01-04 20:06
1楼
编辑
引用
管理
陈景廉
测量错误
08-01-04 22:43
2楼
编辑
引用
管理
蓝天月亮
在线的前端有多大的电压,后边有多大,前后相差多少
08-01-05 15:36
3楼
编辑
引用
管理
zjb868
变压器出口电压440v,电缆长度230米至车间开关柜(GGD-1500A)开关柜隔离开关下口接电压表,此电压表和万用表测量值一样都是300伏(在几台悬挂式点焊机同时工作时),多次检查隔离开关未发现有虚接现象。变压器容量为:1000KVA,点焊机6台总容量不到1000KVA。
08-01-05 22:45
4楼
编辑
引用
管理
1213712137
你把美一根电缆中的三根线,分别接三相,试试看?是不是好了点?
08-01-09 20:57
工控新闻
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
“十五五”零碳园区三项关口待突破
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
更多新闻资讯