登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:[求助]

点击:778 回复:4

以前用两根(3×185+1×95)平方mm的电缆做电源线;由于要增大负荷现在用3根(3×185+1×95)平方mm的电缆;也就是每相一根,在还没有增大负荷的情况下,比之增加电缆之前电压降反而大了20多伏,请指教是什么原因造成这一现象的?
08-01-04 20:06
测量错误
08-01-04 22:43
在线的前端有多大的电压,后边有多大,前后相差多少
08-01-05 15:36
变压器出口电压440v,电缆长度230米至车间开关柜(GGD-1500A)开关柜隔离开关下口接电压表,此电压表和万用表测量值一样都是300伏(在几台悬挂式点焊机同时工作时),多次检查隔离开关未发现有虚接现象。变压器容量为:1000KVA,点焊机6台总容量不到1000KVA。
08-01-05 22:45
你把美一根电缆中的三根线,分别接三相,试试看?是不是好了点?
08-01-09 20:57

工控新闻

更多新闻资讯