登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:热继电器保护,在图纸上画的是常闭触电,那梯形图上是应该用什么呢,是常开还是常闭???/
点击:8012 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
林子来了
我问下啊,热继电器保护,在图纸上画的是常闭触电,那梯形图上是应该用什么呢,是常开还是常闭???/
但书上写的都是在梯形图上用的是
I0.0
---------| |--------------
07-12-12 14:35
1楼
编辑
引用
管理
VIV
要看这个点是怎么用的
接常闭触点的点,在正常情况下是通的--------| |--------------,串在启动电机的前面起保护作用
在过载保护了后就断开,---------| / |--------------,断开电机,可以用来报警
07-12-12 20:37
2楼
编辑
引用
管理
robertjml
viv:
呵呵! 你讲解的很形象, 通俗易懂. 如果多几个像viv的热心侠客, 论坛的人气就更旺啦!
07-12-13 04:55
3楼
编辑
引用
管理
林子来了
哦,那就是看你外部接线的接法是吧,外边是常闭的就用------------| |-------------
,外边是常开的就用------------| / |-------------
07-12-14 21:28
4楼
编辑
引用
管理
林子来了
谢谢 ,我明白了
07-12-14 21:28
5楼
编辑
引用
管理
林子来了
两位大哥有QQ群吗,PLC方面的 介绍个
07-12-14 21:29
6楼
编辑
引用
管理
xzhziee
朋友,你是否还在为了解决一个或许是很小的问题满论坛,满世界掘地三尺呢?本群本着让大家真正有一个高效率的解决问题的空间和平台而建。邀请有楼宇相关系统经验的兄弟姐妹们加群,共同学习进步。群号51533179。
07-12-15 00:15
7楼
编辑
引用
管理
DDYYJX
这个很简单,(急停,热继之类外部用到常闭点的),在编程序的时候编成常闭点,好理解,编号了后选择【常开常闭触点对换功能】,三菱GX软件里就有,很简单。
08-05-04 20:07
8楼
编辑
引用
管理
孽天柔
引用
林子来了
在 2007-12-12 14:35:00 发言
【内容省略】
就是所谓的断电保护和得电保护了。用常闭点的话基本是都是做失电保护,就是这一条线路的电信号没有了,说明此路有故障。得电保护则反之。一般设计中失电保护用得多,因为如果是得电保护的话,有可能这条线路被老鼠咬断了,保护时此电信号反馈不到控制器上,就无法判断已经报警。反应在梯形图程序里,常闭点断电保护做报警时一般用"---------| / |--------------"信号断开时报警。得电保护反之。
08-05-05 08:37
工控新闻
更模块化,更高精度
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
更多新闻资讯