登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:一个奇怪的三相电压问题,请高手赐教!

点击:23312 回复:138

我在的工厂车间,当设备没有启动时,三相电压是平衡的,线电压和相电压各自相差只2-3V,当把所有的设备启动完后,在车间进线处测量,线电压相差达到了10V,而相电压却达到了 20V,只有199V,其它两相在223V左右,属于正常范围,虽然我车间的电机多,用电量大,但三相负荷基本上是三相电机,电机也正常工作,只是发热有点多一点,而单相负荷也是从三相分别取,且功率很小,检查地线接地良好(地零是共用的),零线也是用母排供到车间的。我们水平有限找不到原因,也不能解决,很是奇怪?
最后修改:2007-10-30 18:09:51
07-10-30 17:59
再辛苦一下,量出各相电流,看看是否相差过大!依据电流大小调整一下各相负载,应该就可以了!
电工入门http://chenchuai.zj.com/
最后修改:2008-1-9 20:00:08
07-10-30 18:11
单相负载已经调整过,三相负载同相序调过功率大的一部分,现象依旧。电压不平衡,电流也就不平衡,无法解决.
最后修改:2007-10-30 21:37:03
07-10-30 21:26
测量一下总的三相电流。。。
另外再把中心线的电流也测量一下
07-10-30 22:34
当变压器三相内阻不同时也能造成这种现象
07-10-30 22:42
变压器容量小了点,主要原因估计还是三相负载不平衡!
07-10-31 11:10
进线是用母排供过来的,总的三相电流不好测量,单相电流表上显示有3000多安(双母排供电,两个电流表电流之和),但未用钳形表真实钳过.零线电流有100多安,再怎么操作也降低不了零相的电流,三相负荷要精准调整很不容易.
最后修改:2007-11-27 9:07:00
07-10-31 16:51
设备未启动时是平衡的,变压器内阻不平衡有那么大的影响,变压器不合格吗?还真不敢怀疑.
07-10-31 17:00
我问过那边供电过来的电力车间,他们说是用两台变压器并联供过来的,容量足够.
07-10-31 17:05
设备未启动时电流为零,在变压器内阻上没有电压,所以平衡。建议做变压器短路实验
07-10-31 21:29

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯