登录
首页 变频器论坛 安川YASKAWA
回帖 发帖
正文

主题:安川伺服出现报警

点击:3237 回复:8

显示A.C9查了下是编码器通讯问题,该如何解决,可能是哪有问题
07-10-02 20:00
编码器连线没好,
07-10-05 10:07
请安川技术员重新设定编码器参数,要用专业电脑
07-11-13 21:54
编码器参数是固化在里面的,一般没问题。
应该是线路问题,编码器电缆或许有虚焊。
07-11-28 16:40
看看编码器的插头有没有插好
07-12-25 15:55
看看编码器的插头有没有插好
08-01-28 21:30
6楼
该帖内容不符合相关规定!
08-01-29 10:06
谢谢各位答复,原因已经知道啦,解码器被人取下来了
08-01-29 20:22
8楼
该帖内容不符合相关规定!
08-04-16 15:27

工控新闻

更多新闻资讯