显示A.C9查了下是编码器通讯问题,该如何解决,可能是哪有问题
07-10-02 20:00
1楼
编辑
引用
管理
kunn
编码器连线没好,
07-10-05 10:07
2楼
编辑
引用
管理
zlmdawn
请安川技术员重新设定编码器参数,要用专业电脑
07-11-13 21:54
3楼
编辑
引用
管理
duke328
编码器参数是固化在里面的,一般没问题。
应该是线路问题,编码器电缆或许有虚焊。
07-11-28 16:40
4楼
编辑
引用
管理
qinkai1983
看看编码器的插头有没有插好
07-12-25 15:55
5楼
编辑
引用
管理
江南雨
看看编码器的插头有没有插好
08-01-28 21:30
6楼
管理
mt2006
该帖内容不符合相关规定!
08-01-29 10:06
7楼
编辑
引用
管理
talong
谢谢各位答复,原因已经知道啦,解码器被人取下来了