主题:变频器输出能装接触吗?

点击:10822 回复:32

楼上说的有理  典型的画蛇添足
07-09-24 18:09

引用 燕八 在 2007-9-24 18:09:00 发言【内容省略】

我们应该从另一角度去思考,之所以要提这样的方案,肯定是有用处的。如生产上对电机停止时制动有特别要求(紧急制动之类的),从而会给变频器造成过电流现象!串一接触器能解决问题,既经济又实惠,而且也安全,我们何乐而不为呢?
07-09-24 20:15

引用 特拉卡卡 在 2007-9-24 17:17:00 发言【内容省略】

[精华贴]如果1台变频器带2个电机,而且2个电机不同时运行,你觉的又必要吗?
最后修改:2007-9-25 20:50:00
07-09-25 11:15
稍微懂点的都知道,能
07-09-25 16:51
我在“一拖二”的时候,变频器输出必须接两个接触器,而且还要互锁,当然,接触器不推荐频繁动作。而且装置必须要先封锁,后动作接触器的开关。
07-09-25 20:53
我就用过,不过不能先接触器,否则变频器会故障报警。
07-09-25 22:32
我觉的最好不要装
07-09-26 09:51
今天看OMRON的3G3RV变频器操作手册突然想起了这个问题.......
OMRON的注意事项里面明确表示:请勿将接触器接入输出回路.
07-11-10 08:21

引用 特拉卡卡 在 2007-11-10 8:21:00 发言【内容省略】

怎么没有人来讨论了啊!?
07-11-19 14:15
我同意9楼
07-11-20 22:57