主题:[原创]三菱变频器FR-S500显示Ov3故障?
点击:1881 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
bigcat
最近公司新进的一台设备里的一台三菱变频器FR-S500不知出了什么问题,运行的时候总是偶尔显示Ov3的报障,查了说明书,调大了减速时间还是解决不了问题?只有基本的设定,没有开扩展功能,烦请各位高手指点小弟一下。
07-09-07 23:18
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
OU3是减速停车时才会报警的;你的是正常运行时报警的?
07-09-08 09:09
2楼
编辑
引用
管理
bigcat
是啊就是在减速的时候报警,它不是经常但偶尔就有,因为设备还在调试阶段疥。