登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器选型问题
点击:2788 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
fsj2007
麻烦各位
电机160KW,额定电流为:291A,应配多大功率的变频器,电源电缆线应用多少平方
07-08-31 14:26
1楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
07-08-31 15:40
2楼
编辑
引用
管理
fsj2007
用150平方的电缆可以不
07-09-03 16:32
3楼
编辑
引用
管理
dlr
变频器容量要根据你的电机所带的负载类型来选择,对于风机、泵类负载变频器选160KW就行了.但对于其它负载,变频器的容量应按运行过程中可能出现的最大工作电流来选择,即变频器的额定电流应大于或等于电机的最大工作电流。用150平方的电线可以了。
07-09-03 17:01
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
用150平方的电缆线,好像不是很好,用3颗16平方或25平方的电缆并联,既省钱又满足要求。每颗线100A电流。电流大了以后,采用多线并联的方法要更经济更可靠。
变频器选大于或等于300A的即可。
07-09-03 21:54
5楼
编辑
引用
管理
shijie1123
通常用160KW的
但是如果是风机和水泵就有132KW的就行
线150的足够
07-09-03 22:34
6楼
编辑
引用
管理
yanli7234
应该看负载的类型。如果是提升类负载,选160的变频器就不一定行。要选矢量型的200KW或更大,最低也要MM440。
07-09-04 10:32
7楼
编辑
引用
管理
fsj2007
现在我们用160KW,P型变频器在投入正常运行时,偶尔出现调停现象
现在准备换成G型的变频器.可以解决调停问题吗?
07-09-05 10:35
8楼
编辑
引用
管理
dlr
7楼,关键看你的电动机带的是什么类型的负载?看来你单位是财大气粗呀!未查出原因前更换的方法不可取。
最后修改:
2007-9-5 15:13:50
07-09-05 15:07
9楼
编辑
引用
管理
fsj2007
带的是二次方的负载,风机,水泵类负载运行
不是恒功率负载,恒转矩负载.
不是我单位财大呀,是有专家断定型号过小,造成调停故障.
07-09-05 15:49
上一页
下一页
工控新闻
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
四月工业自动化领域动态全览!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
更多新闻资讯