主题:MPI和以太网同时通讯为何不行?
点击:1811 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
liutheron
CPU314+343-1
MPI口接触摸屏,343-1网口接组态王
单独使用都没有问题,同时用不行。
已知:CPU的MPI地址:4
触摸屏MPI地址:0,1,2
343-1的MPI地址:3
07-08-29 14:32
1楼
编辑
引用
管理
liutheron
经咨询西门子公司,说应该没问题,主要MPI地址问题。
现改MPI地址:
cpu-10
343-8
触摸屏-0,2,3
仍然不行!
07-08-29 17:04
2楼
编辑
引用
管理
dixinke
申请现场服务,让他们搞定,但是估计你也就把你的屏送给他们差不多了!
07-08-29 21:55
3楼
编辑
引用
管理
liutheron
已经解决了,PLC要重新启动!
07-08-30 15:32
4楼
编辑
引用
管理
peng.zhang
对于想用以太网连接上位机SCADA的朋友不妨试一下我们的netLINK产品,用起来比CP343-1简单多了。