化验楼里的设备,走电缆桥架,有部分穿PVC管。5KW,10KW,20KW,负荷分别选用多大的电缆,选VV型电缆,多谢!
07-07-31 12:30
帮帮我呀
07-07-31 15:18
表情
07-07-31 16:23
若是380V的:5KW电流满载约是10A,单颗电缆线径应3mm2,10KW电流满载约是20A,单颗电缆线径应6mm2,20KW电流满载约是40A,单颗电缆线径应12mm2
07-07-31 16:57
总共35kw,全部电力70A,全部电热53A,折中约60A。16铜缆80A,穿管八折=64 正好。
07-07-31 19:46
25平的就行啊
07-07-31 20:42

引用 yilimin 在 2007-7-31 16:57:00 发言【内容省略】

你好,谢谢你的回复,但我问的是分别选多大电缆呀,都是380
07-07-31 20:58