登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请问能不能把两个交流接触器电磁线圈串联或是并联使用?

点击:25510 回复:37

不行吧,产品有个体差异
04-08-01 07:45
我相信,实际应用中,只有并联,没有串联。
04-08-01 10:24
同意 xf_998
04-08-01 11:00
最好不要串联使用
04-08-03 18:59
我还从来没有用过两个线圈串联,理论上是可以,在实际工作中有人用过吗?举一个例题来看一下。
04-08-04 18:15
没必要用串联,所以没必要讨论这个问题。
04-08-05 08:38
就是
讨论这个没意义
04-08-05 09:02
两交流接触器不能串联连接,因线圈阻抗与气隙大小有关,通电时,因两个动作灵敏度不同.将造成电压分配不均,先动作的线圈阻抗大电压高,而后动作线圈阻抗小,电压低,无法吸合,又造成电路电流增大,甚至使线圈烧,所以,要求两交流电器同时动作,其线圈只能并联.
05-06-24 17:37

引用 2066825 在 2004-8-5 8:38:00 发言【内容省略】

不能这么说,楼主问不等于他要这样用,搞清问题不就利于更好的应用?
假如维修时三更半夜有一220V接触器坏了,手头有几只110V的接触器,能不能代用一下,等明天再购买220V的?
在动作瞬间,可能是其中一个在机械上先动作,那么它吸合后交流阻抗较大,串联分压得到的电压大于110V,而另一个分压小于110V不利于吸合。
二个都吸合后由于个体存在差异,所分得的电压也是一大一小。
接触器在设计时也有足够的安全余量,即220V的可能在180V已能正常工作,我认为同型号的肯定可以用,不同型号的难说。
最后修改:2005-6-24 18:16:22
05-06-24 18:06
并联可以使用,串连时可能由于功率不一致,或弹簧的力不均易烧毁线圈。
05-06-26 13:59

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯