登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请问能不能把两个交流接触器电磁线圈串联或是并联使用?

点击:25510 回复:37

请问能不能把两个交流接触器电磁线圈串联或是并联使用?为什么?
04-03-07 10:59
接触器线圈并联驱动没有问题,串联似乎很少有应用,且要看具体情况而定。不为什么,都是根据控制需要而决定。
你干嘛要问这个问题呢?说说你提问的原因。好吗?
表情
最后修改:2004-3-7 11:19:12
04-03-07 11:18
谢谢你的回答!
我并不打算做这种应用,最近在看电机控制方面的书,书上有这道习题,我只是想不通而已。
04-03-07 12:20
假如两个接触器的线圈电压都是AC110V,那把这两个串联起来,理论上是可以的,但实际操作是不提倡的.
04-03-07 13:54
两个相同的接触器线圈串联,总有一个先动作,这时线圈上的电压会增大,后动作的那一个能够达到吸合值吗?
04-03-07 14:26
[quote]以下是引用cuzn在2004-3-7 14:26:00的发言:
两个相同的接触器线圈串联,总有一个先动作,这时线圈上的电压会增大,后动作的那一个能够达到吸合值吗?
[/quote
概念不对。两个线包串联(如果可能的话)绝对不会是一个先动作另一个后动作。原因是线圈电流在一个通路里同时加入的,所以两个串联的线圈是同时带电,接触器也会同时动作。相反并联的线圈则有可能是一个先动作一个后动作。因为,并联电路由于线圈的阻抗差异在端电压同时加电的瞬间,两线圈通路的电流不会完全同步流过。
但是,不论怎样分析,即便是并联电路的动作有时序上的先后差异,就接触器本身而言,是完全可以忽略的,并不会影响人们对并联线圈方案的采用。因为这种先后动作的时差,工程上可以忽略不计。
04-03-07 17:52

yzl

不可以 ,达不到启动值。
04-03-07 19:12

ass

绝对不行
老师说的。
04-07-31 19:37
应该可以的吧.只是不推荐使用而已.
两个一样的AC100V接触器串联可以使用AC200V电源;并联时可以使用AC100V电源.不过最好要加线圈保护电路
04-07-31 20:46
接触器线圈易烧毁.
04-07-31 21:43

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯