登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请问能不能把两个交流接触器电磁线圈串联或是并联使用?
点击:25510 回复:37
楼主
编辑
引用
管理
CuZn
请问能不能把两个交流接触器电磁线圈串联或是并联使用?为什么?
04-03-07 10:59
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
接触器线圈并联驱动没有问题,串联似乎很少有应用,且要看具体情况而定。不为什么,都是根据控制需要而决定。
你干嘛要问这个问题呢?说说你提问的原因。好吗?
最后修改:
2004-3-7 11:19:12
04-03-07 11:18
2楼
编辑
引用
管理
CuZn
谢谢你的回答!
我并不打算做这种应用,最近在看电机控制方面的书,书上有这道习题,我只是想不通而已。
04-03-07 12:20
3楼
编辑
引用
管理
路子
假如两个接触器的线圈电压都是AC110V,那把这两个串联起来,理论上是可以的,但实际操作是不提倡的.
04-03-07 13:54
4楼
编辑
引用
管理
CuZn
两个相同的接触器线圈串联,总有一个先动作,这时线圈上的电压会增大,后动作的那一个能够达到吸合值吗?
04-03-07 14:26
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
[quote]
以下是引用
cuzn在2004-3-7 14:26:00
的发言:
两个相同的接触器线圈串联,总有一个先动作,这时线圈上的电压会增大,后动作的那一个能够达到吸合值吗?
[/quote
概念不对。两个线包串联(如果可能的话)绝对不会是一个先动作另一个后动作。原因是线圈电流在一个通路里同时加入的,所以两个串联的线圈是同时带电,接触器也会同时动作。相反并联的线圈则有可能是一个先动作一个后动作。因为,并联电路由于线圈的阻抗差异在端电压同时加电的瞬间,两线圈通路的电流不会完全同步流过。
但是,不论怎样分析,即便是并联电路的动作有时序上的先后差异,就接触器本身而言,是完全可以忽略的,并不会影响人们对并联线圈方案的采用。因为这种先后动作的时差,工程上可以忽略不计。
04-03-07 17:52
6楼
编辑
引用
管理
yzl
不可以 ,达不到启动值。
04-03-07 19:12
7楼
编辑
引用
管理
ass
绝对不行
老师说的。
04-07-31 19:37
8楼
编辑
引用
管理
machelec
应该可以的吧.只是不推荐使用而已.
两个一样的AC100V接触器串联可以使用AC200V电源;并联时可以使用AC100V电源.不过最好要加线圈保护电路
04-07-31 20:46
9楼
编辑
引用
管理
yixudong
接触器线圈易烧毁.
04-07-31 21:43
上一页
下一页
工控新闻
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
更多新闻资讯