DP在西门子的PLC中是Profibus-DP的意思,DC一般的缩写理解是直流电,不知道你是在那里看到的这个。
从站和主站之间是以什么方式连接的??不知道这个怎么分析啊??
BF是电池故障,不用想其他的。
SF,只要有内部和硬件连接的故障就会亮的。
07-07-11 16:22
我们用的PLC 313C-2DP也出现了SF等一直亮着,BF灯一直闪烁,上位几提示5613A卡故障,请问各位师傅们怎么处理,可以联系QQ604481497,
07-07-28 18:28
CPU 313C-2DP模板是插装MMC卡并且带有集成的数字量输入/输出的紧楱型CPU.
SF一直亮=系统错误: CPU内部错误或带诊断功能模板错误. 在线状态下, 仔细阅读CPU诊断缓存区的文字信息.
BF一直闪烁=通讯总线错误: Profibus或者MPI总线的站点地址设置不正确, 或者波特率设置不正确, 或者CP通讯卡故障, 或者DP插头在一头一尾没有设在"ON". 很多的可能性, 你要分析一下!
07-07-30 12:08
我也遇到过 把电池还了 故障就消除了
07-08-09 22:12
晕怎么没发上去  
更换电池就故障就消除了
07-08-09 22:13
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
07-08-13 22:09
[size=4]

引用 robertjml 在 2007-7-30 12:08:00 发言【内容省略】

[/size]
ok
07-08-16 10:12

引用 robertjml 在 2007-7-30 12:08:00 发言【内容省略】

[
07-08-16 14:17
我这里也出现过,在去年夏天频繁出现。有一些情况是通讯线路连接不牢,另外原因是线路受干扰,后来将通讯速率下调就好了。
07-08-17 13:58

axg

看cpu的诊断信息
07-08-17 15:42