jinxueliukui
SF:系统错误,编程错误或带诊断功能模块错误
BF:电池故障,电池电压不足或没有电池
最好找本英文版的手册仔细对照状态看一下!
07-09-07 20:58
21楼
编辑
引用
管理
haveacigaret
BF是bus fault吧?
07-09-10 16:48
22楼
编辑
引用
管理
lihai010
应该是系统的通讯出错了,SF有可能是模块烧了
07-09-10 17:16
23楼
编辑
引用
管理
gang_yang1980
我们现场用的是S7-400的PLC由于客户在电池没有电的情况的情况下切断了电源
目前现场出现cpu上SF红灯长亮.bus2f红灯闪烁.下面有9个站一个主站8个分站都是用的ET200M的 主站ET200M下面带了2个带诊断的输出模块 所有ET200M上面 SF红灯长亮 bf 红灯闪烁.主站的2个带诊断的输出模块上面的红灯也长亮.我们的控制程序在CPU的 epram卡上.问下现在可能是那里出问题了