主题:是线路太长还是其它原因?

点击:3906 回复:12

我公司有一条生产线,总功率为35KW,其中一台风机为11KW,其它都是1.5KW的小电机,从配电房到生产线的距离有500M,线径为70MM的铜心线(中途有驳接).为何生产线工作后电压从400V下降到355V?请各位大虾指点迷精!!
07-06-28 11:01
造成问题的原因很多.按道理,这样的功率,70MM铜芯线足够.
线本身的质量问题,驳接的质量问题,多会造成电压传输的降低.
07-06-28 11:14
电源功率太小/更换变压器
07-06-28 15:13
线路太长,增大变压器
07-06-28 16:33

引用 taoshulin 在 2007-6-28 11:14:00 发言【内容省略】

我赞成!才35KW,70MM的线足呀.500米也不应该有问题.可能哪里出的问题.线材?接头?
07-06-28 20:39
并联电容
07-06-28 21:07
建议重点检查一下线路中间的连接点...........
07-06-29 00:16

引用 PANJAN 在 2007-6-28 15:13:00 发言【内容省略】

这个与功率大小没多大关系,我算下来电压降不过9%,检查接头吧.
07-06-29 09:04
功率因数不够
07-07-02 20:00
1,70MM的线足
2,检查一下线路中间的连接点
3,功率因数不够
07-07-02 20:24