各位老师,本院有一台GE双排罗旋CT,功率大概70千瓦.我院一台160千瓦变压器单独为它供电,问题是CT开机没扫描时,与低压屏配套的功率因素补偿屏不会补偿.老是给供电局罚款,请问各位老师怎样解决问题?
07-05-30 21:59
表情表情表情
07-05-30 22:34
老师:就这么简单吗?因为我们CT不用时就没有功率输出,用时瞬间功率达到70KW,智能补偿器反应不及,电力工程师说没办法,补不上了,我想:1先给变压器加2.30KW输出功率的设备,再减小一部分补偿电容容量,不知行不行?
07-05-31 00:16
表情表情
07-05-31 08:15