登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:信老师,为什么老烧地线
点击:1817 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
kelvinqiu
事情是这样的,我们公司用的加热器,经过380V变压后为50V,共有6路(每路带3块加热片)输出 ,每块加热片的功率是3KW,设备 的功率是50KVA,这一段时间老是烧电源地线,电源线是16平的,我发现变压器的N端(公共端)与电源的地线连载一起,从这里开始,一直烧到空开断。
我认为是单相接地了,可又不理解,各位高手,能否指点指点啊
07-05-29 18:44
1楼
编辑
引用
管理
按编者
接地导线不够粗? 我也搞不懂,希望指点
07-05-29 19:00
2楼
编辑
引用
管理
xinjihua
3*3*6=54KW
变压器为50KW.已经超载8%.
变压器的效率一般取0.8,则变压器的输入功率为54/0.8=54.8KW.
54.8KW/380V=144.2A输入电流.
导线截面积应该为144.2A/(3~4A)=36~48mm2.
你的16mm2能不烧毁吗?
07-05-29 19:07
3楼
编辑
引用
管理
1213712137
07-05-29 19:51
4楼
编辑
引用
管理
kelvinqiu
应该不会过载的,虽然是总负载是18*3=54KW,但是我肯定通常我们只用12*3=36KW。
这一段时间生产比较忙,很多设备管理来不及,存在操作工随意搬动的现象。
1。我在想,是不是有可能电源进线电缆单相接地呢(380V端)。可又想,不对啊,如果变压器端单相接地了,那么变压器的初始端肯定会烧掉啊,????
2。我知道如果负载端火线接地了,电源地线肯定烧,因为那有大于60A的电流。
还望大家指点第一种情况。
07-05-30 20:03
工控新闻
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
更多新闻资讯