主题:有哪位高手来指点一下![求助]
点击:1325 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
qq800920
本人是新手,单位昨天有个DZ47-63的开关怎么老是跳掉,
用电的地方而且都关了,跳了推上去是可以的,过一段时间又跳,而且时间不一定,有时候长有时候短.............
线路应该没问题吧?
我开关也换过了..
还是不行.......
有高手来帮帮忙啊??谢谢了.....
07-05-18 10:18
1楼
编辑
引用
管理
qq800920
大家来帮帮忙啊!!!!!!!!
07-05-18 10:22
2楼
编辑
引用
管理
zylaw5
不是线路的局部损坏形成漏电就是有人在用电炉造成过载
07-05-18 12:05
3楼
编辑
引用
管理
1213712137
07-05-18 12:42
4楼
编辑
引用
管理
huyongjie
电线被老鼠咬了,自己查查线路吧,呵呵
07-05-18 12:50
5楼
编辑
引用
管理
qq800920
已经换过了还是那样啊........
07-05-18 15:55
6楼
编辑
引用
管理
1213712137
如果是电机,请选用DZ47----D系列,不要用C系列,那是照明用的,再就是电流选的要比额定电流大1.5---2倍才行,还要看后面的线路有没有绝缘损坏!用摇表测一下
07-05-18 16:57
7楼
编辑
引用
管理
520zgh
如果开关已经换过也一样的话就是线路的问题了。。找找看吧是不是渥电了
07-05-19 11:24
8楼
编辑
引用
管理
czadog
是火线有对地短路漏电主要是检查线路
07-05-19 14:17
9楼
编辑
引用
管理
lmjczm
先把出线端拆了,确定一上是不是开关有问题先。如果没事,而所有用电器也关了,好就查一下线路或是后边负载的所有电器,特别是跳闸之前有过异常的电器,我也遇到过这种情况,结果是有个电器绝缘老化,对地电阻降低所致,更换后问题排出。