主题:110KW的电动机

点击:2496 回复:10

110KW的电动机在电机保护器没有动作的情况下就烧毁了?为什么?是什么原因啊?
07-04-28 22:22
是不是瞬时击穿啊?我是个菜鸟,请高手指教!!!谢谢!
07-04-28 22:24
你不会直接启动的吧,我也是才鸟。现场又没说清楚
07-04-29 13:09
接错线呗
07-05-02 02:07
烧毁的原因很多,可能是电机年龄太大绕组受到潮湿开机瞬间击穿然后相间或匝间短路,
说不清的要当场看情况的
谢谢个人观点,请高手多指教表情
07-05-02 21:48
意料之外:好好的电机怎么就烧了呢,保护都没动作
情理之中:认真仔细查找,肯定能找到烧毁的原因
07-05-05 00:17
使用过程中就击穿了!接线没有问题,因为一直就是这么接的!去年新上的设备!年龄不大!厂内的人说是瞬时击穿,但是没有依据!
07-05-05 11:12
由于长期运行在过载状态下,或粉尘环境下,日常没有定期检查电流电压,轴承积尘太多,风叶积尘没清理以致散热不良到致电机在比较高温的环境下长期运行,很容易造成绝缘老化。你的电机负载是机械负载吧?绝缘等级是F级还是H级?看看你们的工作环境
07-05-05 14:28
保护没动作?什么保护啊?热继?也就只能起到过载保护,断路器起的是线路短路保护,你这问题需要现场分析了
07-05-09 00:23
把现场情况说清楚啊