应该是B路L线的 问题 但是如ls所说为什么去掉B路L相A 路就不工作了呢 这个就不晓得了 希望LZ解决了给个答复
12-04-14 23:10
超过了开关时限电流
12-04-15 17:15
第二相有问题
12-04-22 19:15
B路一定有问题挖,但可能AB路里面有混接的情况
12-04-22 20:49
主要问题是A.B两路没有真正分开
12-05-02 18:48
如将第二路负载的一端接到 N线上,另一端不接,漏电开关不跳闸;但是第一路负载不能工作;
怎么个不能工作啊?
12-05-17 18:29
旁路电流。。。。
12-05-26 10:48
我也晕了,,,,,,,,,,,,,,,
12-06-02 11:16

引用 lcx_jia 在 2012/2/23 10:21:11 发言【内容省略】

[来自手机版工控论坛]
12-06-08 11:12
B路的火线漏电
12-07-30 20:01