登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:漏电开关问题的请教

点击:32279 回复:134

漏电开关跳闸有两种原因,一种是漏电跳闸,一种是短路跳闸,综我所述应该是漏电保护器和线路都有问题,首先是第二路线路对地有短路现象造成漏电保护器的内部烧坏接触不好,所以第二路线接上时短路电流造成漏电保护器内部跳电。
08-07-18 12:30
根据“如将第二路负载的一端接到 L线上,另一端不接,漏电开关跳闸”
应该是B负载的相线对地有漏电现象
08-07-18 16:11
总共才两路,才掉一路就知道问题在那一路了
12-02-19 15:39
上图看看,要不我会晕。
12-02-19 22:06
该用户被锁定!
12-02-20 17:34
B 路相线有漏电现象,就是相线绝缘损坏。
12-02-21 21:23
这二路负载接线有问题。虽然在开关处分成二路,或者是L线分二路了,N线可能在某点有公用了。检查线路吧。
12-02-23 10:21
1、 在A、B 两路N 线不动情况下,去掉 B 路L 线;漏电开关不跳闸,但是 A 路 负载 不工作。
2、在A、B 两路N 线不动情况下,去掉 A 路L 线;漏电开关跳闸。
3、让B 路 负载单独工作,漏电开关 跳闸 。
4、让A 路 负载单独工作,漏电开关正常工作。
第一个问题,我不懂!为什么拆了B路的L线,A路就不能工作?
第二个问题和第三个问题一样,
第四个问题能明白。
我也想学习下!最终是什么原因。
12-03-25 20:51
B路L线有漏电的地方.
12-04-01 10:27
原因是B路L线有漏电的地方.为什么拆了B路的L线,A路就不能工作。学习学习
12-04-09 22:43

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯