主题:漏电开关问题的请教

点击:32377 回复:134

我也认为A.B两路没有真正分开 有旁接或N路可能接触不良、共用~
12-08-01 17:01
我没遇见过这种情况!我觉得是不是应该从这个角度来考虑!就是B路的L线与A路的N线短接……大家来一起研究一下!
12-08-29 21:37
A B 有串线,有漏电,用100W灯泡做熔丝分别串入两个回路检查下?
12-08-30 10:31
接线没有问题吗
12-08-30 11:05
可能两路零线有共用的地方。
12-09-03 18:23
a路线接触不良
12-09-03 18:55
0线有公共点  非常赞同
最后修改:2012/9/4 21:11:22
12-09-04 21:10

引用 lcx_jia 在 2012/2/23 10:21:11 发言【内容省略】

12-10-18 20:22
你要看以下你的B路负载是什么性质的如果是带镇流或者是带电抗性质的,那么就有可能是B回路相线和N线接反了,如果上述情况都没有,那么就有可能是B回路N线对地短路。不过这个可能性不大
12-11-05 22:09
把负载断开,两回路4根线用摇表摇一摇就知道了。
12-12-21 16:53