温度模拟量的问题,甲,乙,丙三个温度,只要甲温度大于乙温度一个可调的温差(比如五度)而不管甲,乙当时的实际温度,这时启动A设备,当丙温度到达设定的温度时,停止A设备.
请大家帮帮我,能有具体的梯形图让我搞懂这个问题,谢谢!
邮址:qb10935@sina.com
07-04-12 11:10
1楼
编辑
引用
管理
jeffzhang
我说个思路
主要是比较
梯形图麻烦楼主自己做下
甲的温度 a
乙的温度 b
丙的温度 c
设定温度 d
可调温差 e
a+e
与 b 比较
如(a+e)大
启动 设备A
c 与 d比较
c大于等于d?
停止 设备A
不知道是否可行~
最后修改:
2007-4-13 20:56:34
07-04-13 20:53
2楼
编辑
引用
管理
jeffzhang
L PIW 304 //甲的温度
L MW 3 //可变温差
-R
T MW 1
L MW 1
L PIW 306 //乙的温度
>=R
A(
L PIW 320 //丙的温度
L MW 5 //设定温度
)
= Q 1.0