taike
怎样计算下述用电量:工厂有三种电器系统,二相交流电流2安,三相交流每相电流3安,三相交流A相1安, B相2安, C相3安,请教工厂总电功率的计算方法;
最后修改:
2004-1-30 14:21:34
04-01-30 14:19
1楼
编辑
引用
管理
welkin
二相交流是什么意思?相之间电压是多少?220还是380V?
04-01-30 14:21
2楼
编辑
引用
管理
taike
不好意思,二相交流就是单相220v,三相交流电压是380v(没有三相交流220v吧?
04-01-30 14:25
3楼
编辑
引用
管理
starty.z6
引用
taike
在 2004-1-30 14:25:00 发言
【内容省略】
呵呵,台湾的设备都是这样的多。(三相交流220v)
最后修改:
2004-1-31 8:12:02
04-01-31 08:11
4楼
编辑
引用
管理
zhyich
老弟我在工厂第一次也是不知道怎麼計算,經過我的查找我發現,如果三相電流不平衡,我們可以按三相中最高的一相來計算,一般情況下功率=用電電流/2 就可以得出了,這是干了幾十年的老電工師傅說的。我也試過,應該沒有問題!
04-02-02 17:14
5楼
编辑
引用
管理
taike
三相電流不平衡時按三相中最高的一相來計算,這樣是可以理解的,但一般情況下功率=用電電流/2 我就不理解了,可以舉例嗎?;
04-02-02 17:26
6楼
编辑
引用
管理
xiaozhikai
1.7*0.9*380=581
1000/581=2
估计是,误差较大。
04-02-02 18:06
7楼
编辑
引用
管理
taike
楼上的这位,如果是这样的话,误差也太大了吧,这不能算是ㄧ种方法
04-02-03 09:33
8楼
编辑
引用
管理
weisuhua
功率的计算应该是以下方法:
P=1.73*380*I*功率因数,如以I=3A,功率因数0.8计, P=1.97*0.8=1.57KW
欢迎大家一起交流,我的联系电话13912711717
04-02-03 10:36
9楼
编辑
引用
管理
xiaozhikai
功率因数,电流数的误差业很大,如果功率因数只有0.7的话,误差还大吗?
04-02-03 13:16