登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:有人知道380交流控制的接触器如何改直流控制么??

点击:3260 回复:23

谢谢楼上的兄弟,我去试验下看看
呵呵,非常感谢
07-03-15 09:41

引用 芯片级维修 在 2007-3-14 18:50:00 发言【内容省略】

这个计算方法好像不行,我选用的cj12-250的线圈电阻是12Ω,线圈电压为交流380,采用的直流电流为200V直流电,按以上的方法选择的电阻是10Ω/40w,结果10秒以内电阻就发热变色了。后来我换了个1.5k/40w的电阻,使用30分钟没问题,
温度160,线圈和铁心和环境温度一样。
07-03-21 14:47
我是自己采用经验方法大约成功的,有高手知道到底怎么选择么??
指导一下,
说明一下,不是采用已经有的交流接触器节电运行的方式,因为我们公司有专用的220伏直流控制电源,不需要那种,自带整流的节电器
07-03-21 14:51
你的主回路380电压进入了控制回路.还有你的控制线路线路之间电阻值太小了吧应趋向无限大.将主,控回路分开
07-03-21 15:18
那就直接用直流接触器吧
07-03-21 15:23
楼上的没看清楚,不是主回路的电压进入了控制回路,只是感应电太强,另外没有卖3相的直流接触器的,不信可以查资料,卖的直流接触器型号都是两相的,而3相的需要改造,都是一般都得定做。而且很多效果不好,会烧线圈,一般不能长时间吸合,超过2个小时就会烧毁线圈
07-03-21 15:27
另外绝缘电阻也不小,我所说的电阻是指的MΩ,可能是我没说清楚
07-03-21 15:30
将控制回路改为直流.
07-03-21 15:33
你没看出来,我就是想用直流控制么??
07-03-21 15:35
要不就在检查一下你的线路是不是有灯或是别的回路接入了你的控制系统.或是你们的控制回路设计有问题
07-03-21 15:36

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯