主题:有人知道380交流控制的接触器如何改直流控制么??

点击:3260 回复:23

我公司的几处控制电缆最近由于感应电的原因造成设备自动启动和接触器吸合后断电不能分开的问题,查找故障原因发现主要由于电缆内的感应电太强造成的,有时对地能达到220v左右。
  采取了更换电缆的措施后,发现还是存在感应电,不过都在70到100v左右,虽然暂时能用,不过还是有隐患存在,谁知道啥时候有出毛病呢?有建议采用屏蔽电缆,不过也觉得对在一个电缆内的控制线路不一定管用。而且在网上有人说他们用这办法还是无法解决。
  最后决定采用直流控制,不过要改控制系统,我倒是知道一般加个限流电阻,在直流220v启动后,把电阻加进去就行,不过我不会计算电阻值啊!!!
    不知道有高手知道怎样计算限流电阻么〉??
    接触器是cj12-250、cj12-400、cj12-600的
  听说99年的电子报上有计算方法,可惜我找不到那杂志
07-03-14 09:39
老兄检查的思路不对,你所说的感应电不会有这么厉害的。如果离得近的话,可以上门为你们解决问题。
07-03-14 09:55
根据结果确实是感应电造成的,其他设备停电后检查的。 检查时的状况如下,线路无异常,整个控制回路正确。对地绝缘200,线与线之间绝缘150-200。有电源接入其他线均有对地电压,除在用的控制线外,其他备用线均有对地电压
07-03-14 10:12
如果排除了接觸器自粘故障外﹐建議使用低壓DC24-36V電壓做成控制回路﹐結果會大大改好的。        lmz0823@163.com
07-03-14 10:52
关键是cj12的接触器没有直流 阿,所以要改。接触器电流大的治
07-03-14 11:16
直流的只有2相的,没办法。只能自己搞了。
可惜不会计算限流电阻啊,
所以请教高手阿
07-03-14 11:17
绝对不是接触器自己粘连的,这点可以保证
07-03-14 11:18
...........................
07-03-14 13:13
你先查看一下接地问题,保证可靠接地
07-03-14 17:25
1.请楼主再仔细检查一下线路!所谓感应电,一般在两种情况下出现,一是电源或机箱外壳未接地,火线电压通过电源模块内的电容耦合过来,二是大的感性负载磁场产生感应电压,无论哪种情况的感应电决对不会有对地220V这么大,最多110V,而且此电压基本上是“虚的”,即带负载能力相当小,接上负载后电压就会跌落,所以所谓“感应电”是带不了接触器线包这样的负载的。
2.楼主实在要采用直流接触器可以这样计算限流电阻:用万用表量一下线圈的电阻,假设线圈的电阻是360Ω,如果线圈的供电是36V,则线圈得电时的电流是36/360=0.1A,分在限流电阻上的电压是220-36=184V,所以电阻值是184/0.1=1840Ω,电阻消耗的功率是184X0.1=18.4W,取2~3倍的功率余量,所以实际电阻功率取1.8~2K/40~60W,乖乖,60W呀!
07-03-14 18:50