主题:热继电器如何选用?
点击:45980 回复:78
70楼
编辑
引用
管理
zhengping326
谢谢!但它运作了半个月.就是不动作.是不是继电器本身有问题?
07-02-13 09:08
71楼
编辑
引用
管理
zhouzhenghai
应该就是那个电机的额定电流
07-03-16 10:23
72楼
编辑
引用
管理
伍建
热继电器是电机过载情况下才动作的装置,根据理论和我的经验额定电流的1.1倍就很合适,它是有延时的无需考虑启动电流。
07-11-01 21:56
73楼
编辑
引用
管理
luobiao
你不等于没有回答嘛,他说过嘛:说话要具体嘛!
最后修改:
2024/11/18 17:49:38
08-04-03 20:16
74楼
管理
liujian009
该帖内容不符合相关规定!
08-04-04 17:07
75楼
编辑
引用
管理
wsysur
很好!!!!!!!!!!!!
08-04-06 21:57
76楼
编辑
引用
管理
yqbyqb
如何选用热继电器,在三相电动机启保护作用.
这就要看你电动机满载电流为多少了?
热继电器是采用相电流保护,故热继电器的设定电流值等于电动机满载电流*0.577
08-04-12 15:00
77楼
编辑
引用
管理
yqbyqb
这就要看电动机的满载电流是多少?
热继电器是采用相电流保护,故热继电器的设定电流值等于电动机满载电流*0.577.而一般选用热继电器时只要比设定值稍高一点即可
08-04-12 15:05
78楼
编辑
引用
管理
zhoubinazz
最好实际测量,根据负载选用
08-04-12 15:37