主题:控制信号电缆都会产生近100V的感应电压,如何处理
点击:8106 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
blueplugme
控制信号电缆都会产生近100V的感应电压,如何处理呢?
01-06-22 10:42
1楼
编辑
引用
管理
leafzhang
使用屏蔽线材
01-06-23 18:55
2楼
编辑
引用
管理
hailanz
除接地要良好之外主要是检查是否有真正的100V电压串进来。
01-06-23 23:50
3楼
编辑
引用
管理
lsldas
可以用220VAC的中间继电器作隔离
01-08-03 16:12
4楼
编辑
引用
管理
zhuangjq
检查接地,还有测量感应电压的频率,判断来源,再有针对性的处理
02-05-26 16:44
5楼
编辑
引用
管理
tianshi6958
检查动力线是否和控制线再一起,分开布线
02-07-31 14:44
6楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
02-08-07 09:33
7楼
编辑
引用
管理
yjr147
接地良好就会解决
05-04-19 22:42
8楼
编辑
引用
管理
hdsr178
选用介电性能更好的交联聚乙烯绝缘的控制电缆KYJV,或屏蔽电缆KVVP、KYJVP,或预留一芯接地。