主题:这是怎么啦?是不成功吗?

点击:2642 回复:22

各位师傅们,新年好啊,小弟遇到了一个问题,想不通:我们并联了两台变压器,(都是1600KVA,并压比相同,百分阻抗相差0.06%;接线组别相同),这两台变压器分属不同的车间,其中A变压器所属的A车间负荷大些,B小些.如今并联了,按说监控系统中显示的两台变压器的功率分配应该相同才对啊,可显示的情况却和原来差不多,负荷大的A车间的A变压器高压电流还是大,负荷小的B变压器高压电流还是小,就象两台变压器没并联并不多,请问这是怎么回事啊?明明并联了啊,难道是没并联成?可并联的四个条件都成立了啊,在这里向各位师傅们请教了!
07-02-17 20:13
关注中。。。。。。
07-02-18 12:20
guan zhu
07-02-18 19:50
很可能以前A车间负荷大(油温高)破坏了变压器绕组的绝缘,
使变压器一次电流大。再有你的表准不准呀?
07-02-18 20:47
表当然准了,高压是通过微机监控的,运行三年来系统都很稳定,计量也准啊!
07-02-18 21:15
向各位师傅们请教了,这到底是什么原因呢?
07-02-19 21:23
两台变压器相隔有八十多米,会不会跟距离有关呢?
07-02-20 21:54
能提供具体的设备参数和运行数据吗?我较感兴趣,希望能对你提供帮助。
07-02-21 01:42
两台变压器相隔80米是用什么并联的,电缆还是铜排,截面积多少----是不是截面积小
07-02-21 08:41
两台并联用的是10 X120mm的铝排,两台变压器低压之间用的一个电源切换柜,柜上的电流表显示有100A左右的电流.
07-02-21 13:10