登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:[转帖]请大家分析电机故障
点击:3629 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
雨相和
我处有一台降压启动的45KW电机,现在出现一起动,控制保险(4A)烧毁,由于没有图纸,不知如何查找故障原因.测试电机(用500V摇表),良好,个元件外观完好,没有烧毁迹相,请大家帮助分析分析什么原因?
07-02-14 23:26
1楼
编辑
引用
管理
卢秋科
控制保险有问题查什么电机呀,查两个接触器和时间继电器,控制回路的事查控制回路。
07-02-15 00:19
2楼
编辑
引用
管理
125yhc
检查接触器的线圈烧了没有,更换它.
07-02-15 13:54
3楼
编辑
引用
管理
朝天一棍
控制回路短路.
07-02-15 15:51
4楼
编辑
引用
管理
电用户
检查方法:
1、断开电动机一次回路,控制回路启动,如熔断器不烧,说明控制回路正常,否则查接触器线圈或衔铁的吸合面是否有问题;
2、电动机的容量较大,应采用降压启动;
3、低压系统(380/220伏)的负荷是否比以前大幅增加,如果是,则有可能是由于系统负荷增加导致电机启动时电压降使得接触器吸合电流增大,控制保险熔断;
4、检查电机是否是带负荷启动,例如空压机在启动时未关闭进气风门。
07-02-21 04:43
5楼
编辑
引用
管理
心许
是不是降压启动 的自耦变压器温控开关与其绕组短路造成的控制保险烧毁呀
07-02-21 08:14
6楼
编辑
引用
管理
张无涯
我认为有几点:
1.首先不应该查电动机,和电机没有任何关系
2.应该从控制回路各出的线路出发,逐一检查控制线路,看有无线路虚接的现象,以前也见过这种现象,
3,更换时间继电器,大部分故障出在时间继电器上,
4,检查各线圈是否能正常吸合,
07-02-22 23:08
7楼
编辑
引用
管理
ren71728888
我认为应该从控制回路逐一检查控制线路,看有无线路接地或受潮绝缘太低的现象,以前也见过这种现象。(控制回路接地绝缘太低)
07-02-23 14:37
8楼
编辑
引用
管理
luo71529
接触器的线圈烧了
07-02-24 02:33
9楼
编辑
引用
管理
倚天电子剑
断开电机接线,检查启动控制电路。
07-02-24 07:56
上一页
下一页
工控新闻
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
四月工业自动化领域动态全览!
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
更多新闻资讯