主题:求助安川变频器维修
点击:2616 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
shanzhilin
求助,我公司有两台安川变频器F7 11KW均出现OH1故障,变频器下两风扇及内部风扇均正常,请教各位老师、朋友该如何维修?急盼恢复
07-01-28 22:14
1楼
编辑
引用
管理
smart008
温度传感器可能有问题
07-02-07 11:32
2楼
编辑
引用
管理
sjxin0512
变频器散热片的温度可能超过了L8-02的设定值或105℃,可以试着将L8-02的设定值适当调高到120℃,但是最高不能超过其设定范围50~130℃
07-02-13 13:47
3楼
管理
bjphsl
该帖内容不符合相关规定!
07-07-20 09:35
4楼
编辑
引用
管理
szhykj
不知楼主现故障有没解决/
想问下楼主是在正常开机显示还是运行一段时间显示?
如是开机显示可能是温度检测电路问题,可短接检测脚.
07-07-21 16:44
5楼
编辑
引用
管理
dzhphd
引用
szhykj
在 2007-7-21 16:44:00 发言
【内容省略】
要是风扇坏,温度真的升高,短接检测脚,有危险吗?
07-07-25 08:25
6楼
编辑
引用
管理
杨博文
变频器问题请联系。QQ287376061 邮箱yangbuowen@sina.com