·······受不了······你说的电机电阻是各相对地绝缘还是相间电阻,你说的500M应该就是各相对地绝缘了·····那变频器相间电阻2M左右····这是问题吗????????????????
还有····为什么是在发现有异常的时候才想到去量下电阻?????该烧的东西都烧好几遍了·····
如果······电机相间电阻确实是500M的话···说明电机···是坏的··被烧了··肯定不转的····500M的绕组怎么形成足够的磁场·······
最后修改:2007-2-4 22:39:25
07-02-04 22:32
11楼的大哥看起来挺冲动的,500M是测得电机的绝缘电阻,但是我测的变频器输出U、V 、W的绝缘电阻才2M,我是问这个会不会有什么问题,大哥不要冲动,什么东西都没烧~!
07-02-05 09:55
一次回路绝缘大于等于2M是一般行业规定,二次回路绝缘要求大于等于1M~~~~所以··没有问题~~~
有一次在现场下大雨,机械方的人做的电气房漏水,线槽里全是水,主电缆基本就泡在水里,变频器输出端对地电阻0.7M······,但是用户坚持要开始电气调适,照样上电了!!!
不好意思····有点失态·····因为公司里太多拿着插头想都不想就乱插,那着兆欧表乱摇的·····烟火不断~~~
最后修改:2007-2-5 10:39:25
07-02-05 10:33
呵呵,没什么,
给他们点物质上的惩罚,让他们涨点记性,以后就没那么多人乱动了~!
07-02-05 13:10
顶一个
13-10-21 04:14

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯