主题:S7-200模拟量采集问题?

点击:2665 回复:9

wzf

本人用EM231模拟量采集模块,采集4-20mA的电流信号,输入的电流信号稳定,但模块采集回来的AIW值跳变的很剧烈,一会儿很高,一会儿很低并且没有规律.不知道是什么原因?
恳请各位大侠帮忙!
06-12-21 11:02
估计是信号干扰!你用的是什么变送器?测量什么的?
06-12-21 15:47
电源不共地
07-02-02 09:47
EM231上的地线与主机连起来;
07-02-02 13:40
将传感器的地线与EM231的地线接在一起
07-03-05 16:51
可是我接了还是跳动较大。
07-05-30 11:36
你把主机扩展模块的M端全部连接到一起,传感器要用屏蔽线连接 还有就是要有独立电源比如24V开关电源把负极也连接到M端 软件做数字滤波 你的很可能有共模电压 用万用表量一下信号两端 保证好了
07-06-08 10:34
主机M端 EM231M端 开关电源的负极都要连接到一起 在程序作数字滤波
07-06-08 10:37

VIV

楼主,OK了没有啊,大家出了这么多点子?
07-06-08 15:17

wzf

好了,多谢各位大侠帮忙!
07-06-11 10:25