登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:触摸屏

点击:1293 回复:6

根据robertjml老师介绍制作TP170A与电脑的通讯线方法制作一条电缆与
电脑连接后发现只能向触摸屏下载程序,不能向电脑上载程序,不知问题出在那里.
附连接图:2---------3
     3---------2
     8---------7
     7---------8
     4---------6
     5---------5
     6---------4
  表情表情表情表情
06-12-04 21:39
要上载,需在下载选项中设置允许上载。
06-12-05 10:08
在Protool/pro软件中, 在"文件"菜单栏, 点击进入"下载(D)"--->"选择(P)..."--->"设置下载"对话框--->在"执行上载"该选择框, 打上勾号. 然后, 上载就可以操作!
06-12-05 10:32
建议在做线时加上外对外的防干扰的线.
06-12-05 10:38
能下载说明线应当没有问题;
是软件使用的问题;
06-12-05 10:52
可我的设置对话框里没有"执行上载"的选择框.
06-12-05 21:45

引用 robertjml 在 2006-12-5 10:32:00 发言【内容省略】

表情说的很清楚。
06-12-06 08:46