200和拨码开关如何连接。需要加模块吗?
06-11-29 12:51
S7-200和拨码开关连接, 是否需要加EM221 DI模块完全取决于拨码开关的设定范围.
比如说, 拨码开关的设定范围要求 0~9999. 那么需要数字量输入点16个, CPU226 (24输入)完全可以胜任.
接下来, 在程序里, 做BCD码转成Integer就行啦! 列如:
LD     SM0.0
MOVW   IW0, VW0
BCDI   VW0  // 设定数
06-11-29 16:30
2楼是个高手!