主题:各位高手: 我有一台三菱A1S系列的PL
点击:6955 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
ding feng
各位高手:
我有一台三菱A1S系列的PLC,通信模块为A1SJ71C24-R2(通信接口为RS232-C,9PIN),与计算机通信接口COM1直接连接,用三菱MEDOC软件,但通信不成功,显示为TRANSFER PENDING.请于指导.
01-06-04 00:57
1楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-06-04 09:01
2楼
编辑
引用
管理
ding feng
plc 和 pc的9PIN连线如下:3连2,2连3,7和8连再与PC的1连,1连(PC的7和8连),4连6,6连4,5连5
01-06-04 23:54
3楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-06-05 06:37
4楼
管理
sityhdq
该帖内容不符合相关规定!
01-06-05 10:08
5楼
编辑
引用
管理
ding feng
胡道芹老师:
您把连接线的图和各种设置告之。GWWP-E软件和编程手册何处有,多谢了本人e_mail:dfamd123@sz.jsinfo.net
01-06-10 20:32
6楼
编辑
引用
管理
金亮
接线应该没错,我用GPPW软件连接很容易。
01-06-11 09:35
7楼
管理
sityhdq
该帖内容不符合相关规定!
01-07-09 15:42
8楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-07-09 19:16
9楼
编辑
引用
管理
宝贝塌塌鼻
学习,顶起来
05-05-09 08:39