登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:模拟量输入有干扰有何解决方法
点击:9098 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
malong
模拟量输入有干扰有何解决方法
03-12-15 14:47
1楼
编辑
引用
管理
tonny
接地(共地)、使用屏蔽线。西门子有本小册子专门讲这个的,比较实用。
03-12-15 14:55
2楼
编辑
引用
管理
updi
并且将屏蔽线单端接地!
03-12-15 19:05
3楼
编辑
引用
管理
wdxf365
加屏蔽线呀,远离强电!
03-12-15 20:45
4楼
编辑
引用
管理
dingsc
加屏蔽线,走线不可与强电平行,走垂直交叉。
03-12-15 21:29
5楼
编辑
引用
管理
dyhah
采用屏蔽电缆,并且只在控制柜侧接地(专门的电子地)
03-12-24 09:10
6楼
编辑
引用
管理
ersacn
现在使用变频器较多,高频干扰大。除了用屏蔽电缆外,还应用较粗的接地线,将所有的设备共地!屏蔽电缆应采用两端接地!以前强调一端接地,是基于一般的静电干扰。现在考虑是电磁辐射干扰!
03-12-24 13:28
7楼
编辑
引用
管理
迷茫
我赞成在使用变频器时两端接地
03-12-25 08:47
8楼
编辑
引用
管理
knightliness
硬件接地,软件滤波.!
04-01-12 23:33
9楼
编辑
引用
管理
APPAL
屏蔽,接地,走线不要与强电并行,最好交叉,实再不行也要相隔30厘米以上。
软件有滤波要加,若是工控软件无滤波就加点死区,
不知你的PLC干什么,如是ESD系统还有在连锁前稍加点延时,以躲过尖峰。
我对干扰有切肤之痛,恳请大家交流和给以指导。
04-01-13 10:02
上一页
下一页
工控新闻
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
“十四五”我国机器人产业实现跨越式发展
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
更多新闻资讯