登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:模拟量输入有干扰有何解决方法

点击:9098 回复:22

能否请ersacn解释一下,为什么防静电干扰要单端接地,防电磁辐射要俩端接地,
电磁幅射俩端接地不会形成地环路吗?
嘻嘻,不好意思,请赐教。
04-01-13 10:08
谢谢ersacn,获益匪浅呐!
04-01-14 08:44
如果两点间“地”的电势相同的话,还是两点接地效果好;如果你不能确定现场测量点和柜子的接地电势是否相同,还是单端接地好,你可用示波器看看,比较一下效果。
我们的保护地和仪表地是接在一起的(多处),所以基本可以保证工厂内所有地线的电势都一样。
如果你没有把握,可以把两个接地点用一条专用的地线(介质一定要为铜)连接起来。注意这条地线截面积要足够大(至少两倍以上屏蔽线总面积)。这样,这两个点间的模拟量的屏蔽就可以放心的两端接地了,效果比单端接地好。
04-01-14 10:06
1、采用屏蔽线
2、按照规定进行信号接地
3、信号线与强电禁止同管覆敷设
4、采用硬件或软件滤波
04-01-15 17:44
我赞成在使用变频器时两端接地
04-01-16 18:17
嘻嘻,在西门子的传动手册里,都有一章必谈的内容,叫做EMC兼容。其实说的就是抗干扰的措施,有10多条准则呢。其中关于屏蔽线接地的问题,就提到了两种情况,对于模拟信号,应采用单端接地,对于数字量信号,应采用双端接地。作为准则规定。可以试一试效果如何。
04-02-17 20:08

引用 kdrjl 在 2004-2-17 20:08:00 发言【内容省略】

同意!目前进口设备大多是这样做的。
老的理论,屏蔽单端和双端接地,一个是防高频干扰另一个是防低频的,大家找找。
04-02-17 21:21
study!
05-01-23 02:08
干扰真的很麻烦!设备共地,可靠接地,接地线要粗些
05-03-18 16:25
屏蔽、接地是一个好的方法,但要注意接地时可能要分开接,如数字地、模拟地,有两台计算机或PLC时要分别接地,不要接在一起。
05-05-03 23:38

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯