主题:求教!!!!!!!
点击:1159 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
bb0319
一台47KW绕线电机一送电,漏电开关就跳掉.经查为转子烧掉,而定子绕组是好的,想请教各位大虾,为什么转子烧掉漏电开关会跳掉呢?转子和电源(380V,3相)是没有直接联系的呀! 可以肯定漏电开关动作是电机引起的!漏电开关动作电流是150MA,额定工作电流400A.
请各位大虾指教!!!!!!!!!!!!!
06-10-22 20:19
1楼
编辑
引用
管理
liguoxing
转子烧掉导致定子绕组电流过大超出400A,引起漏电开关动作。另外转子烧掉带来的热量很容易导致定子绕组绝缘层破坏,导致定子漏电,不知你那个定子是否真的绝缘良好?
06-10-22 20:56
2楼
编辑
引用
管理
bb0319
我用数字表2000MΩ挡量的,电阻为无穷大.不知道数字表可不可以测绝缘电阻?
06-10-23 18:29
3楼
编辑
引用
管理
hty.czh
要用摇表。
06-10-23 22:03
4楼
编辑
引用
管理
liguoxing
引用
hty.czh
在 2006-10-23 22:03:00 发言
【内容省略】
说得没错,只是最终以换好转子后通电试一下为准。
06-10-24 11:17
5楼
编辑
引用
管理
bb0319
谢谢各位!!!!!!!!!
06-10-24 18:54