有一台3相380V输入的变频器控制一台三相异步电动机,但是这台电机电压是220V的,请问是否可以?在设置参数时与380V电机的参数设置有哪些不同?谢谢!
06-10-01 07:52
我没有这样试过.我们都是在变频器的输出端接380/220的变压器
06-10-01 15:26
电机的额定电压一栏参数,输入电机的额定电压=AC220V
06-10-02 20:43
同上(3楼).
06-10-04 19:16
同上(3楼)
06-10-05 22:14
可以,但变频器所能带的电动机功率会变小,浪费;
06-10-06 09:23
改一下电机接线或者把上限电压及额定电压改成220
06-10-06 22:51
只能在输出加变压器
06-11-12 21:21
电机星形改三角,三角改星形
06-11-12 21:31
如果是中小功率电机可用单相电源输入,前题是损失变频器配套功率